微生物在循环冷却水系统中繁殖,会对设备、管道和换热器等造成一系列负面影响。但在循环冷却水系统运行过程中,运营人员往往缺乏对循环冷却水系统微生物的深入的、量化的认知,也不具备杀菌剂加药量的计算能力,完全依赖药剂厂商,从而导致失去对现场的把控。本文从不同微生物对循环冷却水造成的不同影响出发,分享循环冷却水系统杀菌剂加药的简捷计算方法,供水处理人士参考。
生物粘泥(biofilm)是微生物附着在设备表面后,分泌粘性物质形成的生物膜。它对循环冷却水系统的影响表现在以下两个方面:
(1)换热器的换热效率下降:生物膜的导热系数远低于金属,从而使换热器的传热效率降低。生物膜厚度每增加 0.1 mm,换热效率降低 10%-~30%。
(2)管道堵塞:生物粘泥堆积会堵塞喷嘴、冷却塔填料和管道,影响水流循环。
产生生物黏泥污染的菌种主要是其易分泌粘液、易形成生物膜,典型菌种有以下几种:
(1)铁细菌,该细菌会分泌粘液,形成锈色沉积,堵塞管道。
(2)硫酸盐还原菌,在无氧环境中生长,产生H₂S导致金属腐蚀。
(3)假单胞菌,易形成生物膜,影响换热效率。
微生物代谢产物(如H₂S、有机酸、氨)会加速金属腐蚀,称为微生物诱导腐蚀,这种腐蚀表现在以下三个方面:
(1)点蚀和局部腐蚀:硫酸盐还原菌产生的H₂S与铁反应生成硫化铁(FeS),破坏金属表面钝化膜,引发点蚀。正常水质:碳钢年均腐蚀速率 < 0.05 mm/a,在硫酸盐还原菌影响下,碳钢腐蚀速率可达 0.5 mm/a 以上。
(2)酸性腐蚀:细菌代谢产生的有机酸(如乙酸、乳酸),会降低局部 pH,增加腐蚀速率。
(3)氧浓差电池腐蚀:生物膜下的低氧环境和外部高氧环境形成氧浓差电池,导致不锈钢、碳钢腐蚀。
某些细菌会促进无机盐沉积,形成生物垢,加剧冷却塔和换热器的结垢问题,这类微生物主要有以下三种:
(1)厌氧菌:代谢CO₂,形成CaCO₃沉积。
(2)硫酸盐还原菌:如前所述,其产生H₂S,与水中金属离子(如 Fe²⁺、Cu²⁺)结合,形成硫化物沉积。
(3)硅藻:促进硅酸盐沉积:硅藻繁殖后,会加速SiO₂沉积,形成难以清除的硅垢。
微生物的生长和代谢活动会破坏冷却水的化学稳定性,使水质恶化,宏观表现在以下三方面:
(1)pH 值波动:细菌代谢酸性或碱性物质,使pH波动,影响水质稳定药剂效果。
(2)氨氮(NH₃-N)升高:硝化细菌和反硝化细菌代谢氨氮,影响水的腐蚀与结垢趋势。
(3)BOD5/CODcr上升:水中有机物积累,增加生物耗氧量,促进细菌生长。
(1)冷却塔异味:微生物代谢会产生氨气(NH₃)、硫化氢(H₂S)等恶臭气体。
(2)军团菌污染:军团菌可在冷却塔、喷淋系统中繁殖,通过气溶胶传播,引发军团病。
在循环冷却水系统中,微生物控制和杀菌剂投加需要科学计算,以确保有效控制微生物生长,同时避免过量投加导致的腐蚀或副产物问题。