水处理化学品网

标题: 循环冷却水系统旁滤量设计要求 [打印本页]

作者: 水处理化学品网    时间: 2024-8-23 16:55
标题: 循环冷却水系统旁滤量设计要求
   (, 下载次数: 75)
  循环冷却水在冷却塔中与空气接触散热时,空气中的灰尘、粉尘、孢子等悬浮固体被带入冷却水中,另外补充水进入循环水时也带入一部份固体杂物,它们使循环水的悬浮物、菌藻含量及其它污染物超出允许值,因此须设旁滤设施,对循环冷却水进行旁流过滤处理,以保证循环冷却水悬浮物含量指标保持在规定范围内,保持换热管壁干净。
  《GB50050-2017 工业循环冷却水处设计规范》建议循环冷却水旁流过滤量为循环量的1~5%,对于多沙尘地区或空气灰尘指数偏高的地区可适当提高。
  已有旁滤设备的可检测旁滤设备的效果,使旁滤设备达到循环水的使用要求,未上旁滤设备的建议可选用钢制全自动过滤器,根据虹吸原理采用滤后水反冲洗,不设置反冲洗水泵,滤前进水、滤后出水、反洗供水、反洗排水均依靠水力控制自动工作。
作者: 水处理化学品网    时间: 2025-2-25 10:47
循环水池有个旁滤还是有必要的
作者: 水等茶    时间: 2025-2-26 08:45
想做好循环水系统的高效节能运行,必须重视旁滤系统
作者: 九二零    时间: 2025-10-30 11:05
说得好!循环水系统节能运行,确实必须高度重视旁滤系统这一关键环节。它如同系统的“净化卫士”,通过高效截留悬浮杂质,显著减轻主体设备负荷,不仅能有效提升换热效率、降低能耗,更可大幅减少排污量与药剂消耗,是实现绿色、经济运行的环保担当。小投入保障大回报,一举多得,值得重视与推广!   