     循环水系统产生泄漏,必然会引起循环水水质以及它的各项分析指标发生异变,水冷器换热效果的降低,因而可以通过观察水质,以及取样分析等来研判水质状况,通过对以下各项指标在泄漏时产生的异变综合分析,判断系统是否泄漏。
  一、循环水质的观察
  当循环水有泄露情况发生时,微生物大量繁殖,藻类快速滋生,水就变得腥臭,颜色变成黄褐色或深褐色。
  二、日常水质报表数据分析
  1、水中氨氮、亚硝酸跟和硝酸根离子浓度增高;
  2、pH值发生变化;
  3、总铁与浊度,生物粘泥量;
  大多数微生物都会对金属产生腐蚀,硫酸盐还原菌会对金属(铁)产生较大的腐蚀,被腐蚀下来的铁离子在氧气作用下氧化生成Fe(OH)3沉淀物。Fe(OH)3为黄色或褐色沉淀物,会造成循环水颜色加深,导致浊度升高。
  另一方面微生物藻类本身具有光的散射作用,增大浊度。当泄漏产生时,微生物数量会急剧上升,金属腐蚀加重,循环水中的总铁就会大幅上升,浊度也会上升。
  4、细菌总数与粘泥量:
  循环水系统异氧菌总数一般在105个/mL以下,粘泥量控制在3mL/m3以下。如实测值远远大于该指标,说明细菌获得了充足营养,细菌繁殖活跃,有泄漏的可能。
  三、查找漏点的方法
  发生泄漏后,首先应找出泄漏的换热器,及时从系统中切除,具体查漏方法:
  1、pH监测法:
  如果泄漏的物料有明显的酸碱性,可以利用pH值来确定换热器是否发生泄漏,基本上可以非常快速地锁定目标设备,并且pH的分析非常方便,易于操作。
  2、油含量监测法
  如果泄漏的物料为较重组分的油,如轻柴油、重柴油等,通过换热器出人口油含量的差值,判断换热器是否发生泄漏。通常来说,油含量升高时,系统浊度也会明显升高。
  3、COD监测法
  COD的多少反应了循环水中有机物的含量。因此通过监测目标换热器出入口COD值能很直观地判断出换热器是否发生泄漏。
  4、余氯监测法
  当冷却水中有氨、硫化氢、二氧化硫等物质时,氯会与水中的这些物质发生反应,氧化性杀菌剂的消耗量将会增加,在投加量不变的条件下,余氯会下降或监测不出,而泄漏设备进出口的余氯变化会更加明显。通过投加氧化性杀菌剂,提高系统余氯浓度,监测目标换热器出人口余氯值,余氯值衰减量大的换热器可以判定为泄漏的换热器。
  5、浊度监测法
  泄漏时系统浊度变化异常,说明泄漏介质会对浊度产生重大影响,而泄漏设备进出口的浊度变化会更加明显。因此,设备进出口的浊度变化会很好地判断设备是否发生了泄漏。