① 水冷器上污垢沉积后,降低传热效率,增加能耗并影响正常生产。微生物黏泥的导热系数比钙、镁等盐类形成的硬质垢还小,从传热角度分析微生物黏泥危害更大。
② 黏泥的形成引起垢下腐蚀,主要表现为坑蚀或点蚀。严重时使换热器穿孔,造成停产。在水流速度较慢和布水不均匀的壳程换热器黏泥的形成更为明显。
③ 庞大的冷却水系统一旦黏泥大量形成,清理工作巨大且难以清洗干净。黏泥主要形成区为塔顶布水槽、填料、集水池、地下管弯头等处,若不清理干净,这些污垢沉积处极易再次成为生物黏泥形成源,继续对系统产生危害。
④ 循环水浓缩倍数提高受到限制。系统黏泥量过大,表明循环水微生物已大量繁殖,COD、NO2-、异养菌、浊度均很高,余氯很难达标,水质有恶化或已经恶化,各种水质指标亦很难正常。此时循环水需大量排放置换,旁滤池反洗频率增加,因此浓缩倍数难以提高。
⑤ 影响水稳药剂缓蚀性能的正常发挥。由于水冷器形成了大量的生物黏泥,即金属没有了活性而清洁的表面,水稳药剂成膜困难因而失掉应有的缓蚀作用;另一方面,由于生物化学作用,其水稳药剂中如有机膦会加速水解成正磷,也因此失掉部分缓蚀作用。
黏泥量的控制指标及超标时的处理① 黏泥量有超标迹象时,及时加大杀菌剂投加量和投加频率,尽快将循环水微生物控制在正常范围内,使异养菌、COD、NO2-等恢复正常值。
② 黏泥量超标后需加大循环水排放置换,然后除正常投加氧化性杀菌剂外,还需大量投加非氧化性杀菌灭藻剂,加强旁流过滤,并强制增加滤池的反洗次数,尽快将微生物繁殖控制在正常范围。
③ 若黏泥生成已非常严重,上两项处理措施仍不能解决问题,冷却水系统需进行低PH值(PH值为2~3)化学清洗。甚至系统停车进行彻底的清理和清洗。
④ 水稳药剂的缓蚀阻垢与微生物控制是循环水化学处理缺一不可的重要环节。甚至普遍认为控制微生物的繁殖更关键。若循环水微生物大量繁殖,再好的水稳药剂配方也不可能取得预期的处理效果。这是因为微生物繁殖规律较难掌握,稍不注意就可能造成微生物失控,水质量恶化,其危害巨大。国外有文章指出,循环水处理的“最大挑战来自微生物繁殖”。| 欢迎光临 水处理化学品网 (https://www.sclhxp.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |