浓缩倍数是指在循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的物质含量与补充水中同一物质含量的比值,或指补充水量与排污水量的比值。在循环水系统中,水分不断蒸发,导致溶液浓度增加,当溶液浓度超过同样条件下饱和溶解度时,会出现盐类的沉析。因此,循环水的浓缩倍数有一定的限制值。
浓缩倍数的计算方法
浓缩倍数的计算可以通过测量循环水中某种离子的浓度与补充水中相应离子的浓度之比来进行。例如,可以使用氯离子或钾离子的浓度来计算。计算公式为:
N = {S_{循}}/{S_{补}}
其中,(S_{循})表示循环水的含盐量,(S_{补})表示补充水的含盐量。在实际操作中,由于直接测量含盐量较为复杂,通常选择循环水中某种不易消耗而又快速测定的离子浓度或电导率来代替含盐量进行计算。
浓缩倍数的高低反映了管理水平和经济成本的高低,是循环水管理部门非常重视的一个技术经济指标。在低浓缩倍数时,提高浓缩倍数的节水效果比较明显,但当浓缩倍数提高到4.0以上时,再进一步提高浓缩倍数的节水效果就不太明显了,例如把上述循环冷却水的浓缩倍数由4.0提高到5.0时,节约的水量仅占循环水量的0.1%。因此一般循环冷却水系统的浓缩倍数通常被控制在3.0~5.0左右。
浓缩倍数的提高将降低缓蚀阻垢剂消耗。
控制浓缩倍数对于维持循环水系统的稳定运行至关重要。通过调整补水量和排污量可以有效地控制浓缩倍数。在实际操作中,可以通过监测循环水和补充水的离子浓度或电导率来实时调整控制策略,以保持浓缩倍数在一个合理的范围内。此外,还需要定期对系统进行维护和清洗,以防止结垢和腐蚀。
影响浓缩倍数的因素
① 排污量大小和系统泄漏,是影响循环水浓缩倍数的主要因素。
② 系统热负荷高(生产负荷大),循环水温高,浓缩倍数升高。
③ 冷却塔热交换性能好,进出口塔水温差大,蒸发水量E大,B+D不变,浓缩量提高
④ 大气环境湿球温度高,相对湿度大,浓缩倍数升高困难。
⑤ 冷却水系统容积影响。同样的循环水量、同样的热负荷、同样的蒸发水量、系统容积大的水中盐量增加缓慢、浓缩倍数提高缓慢;而系统容积小的水中盐量增加迅速,浓缩倍数提高快。
⑥ 水质太差,如补充水的钙镁离子、碱度、PH、浊度、硫酸根、氯离子、COD、总铁等,循环水中微生物、工艺泄漏物等太高,均影响循环水浓缩倍数的提高。
在非正常情况下,浓缩倍数是很难控制的,主要原因有:
① 排污以外的非正常排水,如系统循环水泄漏等。
② 非正常向循环水系统补水,如有其它水源漏入循环水系统。
③ 系统出现工艺介质泄漏或粘泥大量滋生时,必须大量排水置换。
④ 当使用不同水源作补充水或混合水,补充水中离子浓度难以定量,造成浓缩倍数计算失真。